| 故障码 | 名称 | 可能原因 | 处理对策 |
|---|---|---|---|
| OC | 过电流(停机时检出) | ①停机瞬间检测到过电流 | 拆掉电机单试变频器;变频器送修 |
| OCA | 过电流·加速时 | ①输出电流超过过流检测值(约额定 200%) | 延长加速时间;换匹配容量;查电机绝缘与接线 |
| OCC | 过电流·定速中 | ①运行中负载或电源瞬间变化 | 加大变频器容量;输入侧加电抗器 |
| OCD | 过电流·减速时 | ①减速时间设定太短 | 延长减速时间;变频器送修 |
| SC | 短路 | ①输出侧或负载短路(08-23=1) | 确认负载接线;送修 |
| GF | 接地故障 | ①输出侧接地短路电流超 50% 额定(08-23=1) | 检查电机接线及对地阻抗;送修 |
| OV | 过压 | ①直流母线超 820Vdc(减速回升能量过大) | 延长减速时间;加刹车电阻;移除 PFC 电容 |
| UV | 电压过低 | ①母线低于约 380Vdc(07-13 可调)②MC 未投入 | 查输入电源与欠相;延长加速时间 |
| IPL | 输入欠相 | ①输入侧欠相或电压严重不平衡(08-09=1 检出) | 查主回路接线与端子螺丝;可关闭检出 |
| OPL | 输出欠相 | ①输出欠相(08-10=1 检出) | 查电机接线;核对电机/变频器容量比 |
| OH1 | 散热座过热 | ①散热座温度过高(5 分钟内 3 次需等 10 分钟) | 降环境温度;查风扇与风道;降载波频率 |
| OL1 | 电机过载 | ①电机过载曲线动作(08-05=xxx1) | 查 V/F 设定、02-01 额定电流、负载 |
| OL2 | 变频器过载 | ①变频器过载曲线动作(5 分钟内 4 次需等 4 分钟) | 查 V/F;换更大容量 |
| OT | 过转矩侦测 | ①转矩高于 08-15 且超过 08-16 时间→基极遮断 | 检查机械负载;核对 08-15/08-16 |
| UT | 低转矩侦测 | ①转矩低于 08-19 超过 08-20→基极遮断 | 查皮带断裂等突然卸载;核对 08-19/08-20 |
| run | 电机1/电机2切换 | ①运转中执行了电机切换 | 改为停机后再切换 |
| CE | 通讯错误 | ①Modbus 超 09-06 未收到数据(09-07 决定动作) | 查连线、主机、客户端软件 |
| FB | PID回授断线 | ①回授值 <10-12 且超 10-13(10-11=2 自由停车) | 查 PID 回授方式与传感器安装 |
| STO | 安全开关(自由运转停止) | ①08-30=1 且数字端子(58)开启 | 检查端子 58 状态 |
| SS1 | 安全开关(减速停止) | ①08-30=0 且端子(58)开启 | 检查端子 58 状态 |
| EF0 | 外部故障0(Modbus) | ①通讯位 0x2501 bit2 被置 1 | 查外部原因;复归该 bit |
| EF1 | 外部故障 S1 | ①多功能输入端子(03-00~03-05=25)收到外部故障 | 排除外部原因;复归端子 |
| EF2 | 外部故障 S2 | ①外部故障信号从多功能数字输入端子 S2 输入(手册中该系列 S1~S6 端子的外部故障信号对应 EF1~EF6) | ①检查 S2 端子外接设备的故障信号 ②排除外部故障后,用数字输入端子复归或按 Reset 键复归 |
| EF3 | 外部故障 S3 | ①外部故障信号从多功能数字输入端子 S3 输入(手册中该系列 S1~S6 端子的外部故障信号对应 EF1~EF6) | ①检查 S3 端子外接设备的故障信号 ②排除外部故障后,用数字输入端子复归或按 Reset 键复归 |
| EF4 | 外部故障 S4 | ①外部故障信号从多功能数字输入端子 S4 输入(手册中该系列 S1~S6 端子的外部故障信号对应 EF1~EF6) | ①检查 S4 端子外接设备的故障信号 ②排除外部故障后,用数字输入端子复归或按 Reset 键复归 |
| EF5 | 外部故障 S5 | ①外部故障信号从多功能数字输入端子 S5 输入(手册中该系列 S1~S6 端子的外部故障信号对应 EF1~EF6) | ①检查 S5 端子外接设备的故障信号 ②排除外部故障后,用数字输入端子复归或按 Reset 键复归 |
| EF6 | 外部故障 S6 | ①外部故障信号从多功能数字输入端子 S6 输入(手册中该系列 S1~S6 端子的外部故障信号对应 EF1~EF6) | ①检查 S6 端子外接设备的故障信号 ②排除外部故障后,用数字输入端子复归或按 Reset 键复归 |
| CF00 | 操作器通讯异常 | ①上电 5 秒后 LCM 操作器与变频器无法通讯 | 重插连接器;更换控制基板 |
| CF01 | 操作器通讯异常2 | ①通讯建立后发生 2 秒以上传送异常 | 重插连接器;更换控制基板 |
| CF07 | 电机控制故障 | ①SLV 模式开机启动失败 | 做旋转型/静止型电机参数检测;增大 01-08 |
| CF08 | 马达控制故障 | ①PMSLV 模式启动或运转故障 | 调 22-10/22-23;重做 22-21;查负载与转矩限制 |
| FU | 保险丝开路 | ①DC 保险丝(380V 100HP 以上)开路,多因输出短路击穿功率晶体 | 查 ⊖ 与 U/V/W 间短路;查电机电缆绝缘 |
| CT | (CT)故障 | ①三相输出电流侦测电压准位异常 | 查输入电压讯号与控制板电压 |
| LOPBT | 低流量故障(HVAC) | ①流量回授低于最小流量限制(23-51) | 查回授讯号与最小流量设定 |
| HIPBT | 高流量故障(HVAC) | ①流量回授高于最大流量限制(23-48) | 查回授讯号与最大流量设定 |
| LPBFT | 低压故障(PUMP) | ①压力回授低于最小压力限制(23-15) | 查回授讯号与最小压力设定 |
| OPBFT | 高压故障(PUMP) | ①压力回授高于最大压力限制(23-12) | 查回授讯号与最大压力设定 |
| LSCFT | 低吸力故障 | ①出水槽水位不足致吸力不足(PID 误差超准位或电流过低) | 检查水槽供水与吸力检出设定 |
| FBLSS | PID回授讯号遗失 | ①23-19 失压比例开启,回授压力低于工作压力×失压比例 | 核对 23-19/23-18 与传感器 |
| 故障码 | 名称 | 可能原因 | 处理对策 |
|---|---|---|---|
| OC-A | 加速时过电流 | ①加速太快 ②负载惯量大 | 延长加速时间;检查负载 |
| OC-C | 定速中过电流 | ①负载突变 ②输出短路 | 检查负载与绝缘 |
| OC-d | 减速时过电流 | ①减速太快 ②负载惯量大 | 延长减速时间;加装制动电阻 |
| OC-S | 启动瞬间过电流 | ①启动时负载过重 ②输出短路 | 检查启动负载与绝缘 |
| OC | 停机中过电流 | ①停机过程过流 | 检查负载与减速设定 |
| OV-C | 运转中/减速中电压过高 | ①减速太快再生能量大 ②输入电压偏高 | 延长减速时间;加装制动电阻 |
| -OV- | 停机中电压过高 | ①停机时母线过压 | 检查减速时间与制动电阻 |
| LV-C | 运转中电压过低 | ①输入电压偏低 ②缺相 | 检查输入电源 |
| -LV- | 停机中电压过低 | ①停机时母线欠压 | 检查输入电源 |
| OH-C | 运行中变频器过热 | ①散热片过热 ②风扇故障 ③积灰 | 清洁散热器;更换风扇 |
| -OH- | 停机中变频器过热 | ①停机状态下过热 | 改善通风;检查风扇 |
| OL1 | 电机过载 | ①电机过载 | 减轻负载;核对电子热保护 |
| OL2 | 变频器过载 | ①变频器过载 ②选型偏小 | 减轻负载;核对容量 |
| OL3 | 过转矩 | ①机械卡阻 | 检查机械负载 |
| PF | 输入欠相 | ①输入缺相 | 检查三相输入与熔断器 |
| LF | 输出欠相 | ①输出接线断开 ②电机绕组断 | 检查输出接线与电机 |
| GF | 接地故障 | ①电机或电缆接地 | 测对地绝缘 |
| OVSP | 马达旋转过速 | ①超速保护动作 ②负载倒拉 | 检查超速保护设定与负载 |
| ud-C | 低电流检出 | ①负载脱落 | 检查负载连接 |
| EPr | EEPROM异常 | ①EEPROM 损坏 | 恢复出厂值;送修 |
| COt | 通讯异常 | ①通讯线异常 ②参数错误 | 检查通讯线与参数 |
| CtEr | 电流传感器侦测错误 | ①电流传感器异常 | 送修 |
| CdEr | OC、CL线路侦测错误 | ①过流/限流检测电路异常 | 送修 |
| Err1 | 操作方式错误 | ①按键操作方式错误 | 按手册正确操作 |
| Err2 | 参数设定错误 | ①参数设定错误 | 检查参数设定 |
| Err4 | CPU工作异常 | ①外界杂讯干扰 | 改善接地屏蔽;送修 |
| Err5 | 通讯中修改参数无效 | ①通讯中改参数被拒 | 停止通讯后修改参数 |
| Err6 | 通讯失败 | ①通讯异常 | 检查通讯线 |
| Err7 | 参数设定错误 | ①参数设定错误 | 检查参数设定 |
| r-OFF | 电源继电器断开 | ①电源继电器断开 | 检查电源继电器 |
| CPF | 程式异常 | ①程序异常 | 送修 |
| LIFE1 | 浪涌电流抑制电路寿命报警 | ①浪涌抑制电路寿命到期 | 安排维护 |
| LIFE2 | 控制电路电容器寿命报警 | ①控制电路电容寿命到期 | 安排维护 |
| LIFE3 | 主电路电容器寿命报警 | ①主电路电容寿命到期 | 安排维护 |
1. 看铭牌:厂牌名称是最终依据,型号只是辅助
2. 看外壳:台安科技 TAIAN T310 / T310-E / A510s / E510 / F510、东元 TECO
3. 看参数编号习惯:不同厂商参数分组方式不同,可对照手册